Znamionowy prąd wejściowy falownika
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 82
- Rejestracja: 22 sty 2009, 23:07
- Lokalizacja: Wrocław
Znamionowy prąd wejściowy falownika
Witam,
Ponieważ w temacie falowników jestem zielony proszę o wyjaśnienie.
W dokumentacji falownika LG SV022iC5-1F wyczytałem, że znamionowy prąd wejściowy przy napięciu 230V to ok. 21A. Jest to falownik zasilany z instalacji 1F, która jest wykonywana typowo na 16A. Jak się więc ma jedno do drugiego i jak rozumieć ten parametr z dokumentacji. Czy w takim razie nie ma możliwości podłączenia silnika 2 kW z falownikiem do standardowej instalacji domowo-garażowej ?
Marek
Ponieważ w temacie falowników jestem zielony proszę o wyjaśnienie.
W dokumentacji falownika LG SV022iC5-1F wyczytałem, że znamionowy prąd wejściowy przy napięciu 230V to ok. 21A. Jest to falownik zasilany z instalacji 1F, która jest wykonywana typowo na 16A. Jak się więc ma jedno do drugiego i jak rozumieć ten parametr z dokumentacji. Czy w takim razie nie ma możliwości podłączenia silnika 2 kW z falownikiem do standardowej instalacji domowo-garażowej ?
Marek
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 11917
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Nie jestem specem od falowników, ale:marand68 pisze:Jest to falownik zasilany z instalacji 1F, która jest wykonywana na 16A.
niekoniecznie instalacja 1F musi być 16A.
Poza tym, to falownik rzadko kiedy pracuje z pełną mocą, więc jeśli nawet podłączysz go do instalacji 16A, to zazwyczaj będzie poprawnie pracować.
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 681
- Rejestracja: 24 paź 2011, 11:54
- Lokalizacja: Warszawa
16A w mieszkaniach nie wynika z instalacji 1F a z gniazd przyłączeniowych.
Bezpieczniki na obwód są 16A bo taki jest maksymalny prąd dla gniazd ściennych, powyżej istnieje ryzyko, że się stopią ze względu na temperaturę styków.
Ale tak jak napisał przedmówca - podany prąd dotyczy maksymalnego obciążenia falownika.
Bezpieczniki na obwód są 16A bo taki jest maksymalny prąd dla gniazd ściennych, powyżej istnieje ryzyko, że się stopią ze względu na temperaturę styków.
Ale tak jak napisał przedmówca - podany prąd dotyczy maksymalnego obciążenia falownika.
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 82
- Rejestracja: 22 sty 2009, 23:07
- Lokalizacja: Wrocław
Czyli przy falowniku 2.2kW z silnikiem 2kW mogę się spodziewać wartości zbliżonej do 20A ?
W takim razie instalacja w garażu raczej odpada. Nie chce mi się jednak wierzyć, że wszyscy, którzy mają na swoich maszynkach np. wrzeciona ELTE 2.2kW mają instalację o zwiększonej wydajności prądowej. Zwłaszcza, że na filmikach widać, że maszynki stoją czasem nawet w mieszkaniach. Czy rzeczywiście przy takim wrzecionie na maksymalnych obrotach popłynie taki prąd po stronie wejściowej falownika ? Przecież to tylko 2kW mocy.
W takim razie instalacja w garażu raczej odpada. Nie chce mi się jednak wierzyć, że wszyscy, którzy mają na swoich maszynkach np. wrzeciona ELTE 2.2kW mają instalację o zwiększonej wydajności prądowej. Zwłaszcza, że na filmikach widać, że maszynki stoją czasem nawet w mieszkaniach. Czy rzeczywiście przy takim wrzecionie na maksymalnych obrotach popłynie taki prąd po stronie wejściowej falownika ? Przecież to tylko 2kW mocy.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 681
- Rejestracja: 24 paź 2011, 11:54
- Lokalizacja: Warszawa
Skup się... na chwilkę... i przeczytaj jeszcze raz ostatnie zdanie...
"podany prąd dotyczy maksymalnego obciążenia falownika"
Możesz się spodziewać, że kręcąc na pusto wrzeciono na pełnych obrotach pociągnie poniżej 2A.
Wszystko zależy od obciążenia na wrzecionie - obciążone wrzeciono -> obciążony falownik -> obciążone przyłącze.
"podany prąd dotyczy maksymalnego obciążenia falownika"
Możesz się spodziewać, że kręcąc na pusto wrzeciono na pełnych obrotach pociągnie poniżej 2A.
Wszystko zależy od obciążenia na wrzecionie - obciążone wrzeciono -> obciążony falownik -> obciążone przyłącze.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 11917
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
najwyżej jak zaczną skwierczeć, zmień na gniazdo "siłowe", wystarczy 16A, ma wystarczająco mocne styki. (ale podłączysz tylko 1 fazę i masę)Raven pisze:Bezpieczniki na obwód są 16A bo taki jest maksymalny prąd dla gniazd ściennych, powyżej istnieje ryzyko, że się stopią ze względu na temperaturę styków.

lub jeszcze lepiej do międzyfazowego (ma trzy bolce, 2x380 i masę),

bezpieczniki na 25A i po problemie..
No chyba ze masz jakąś archaiczną instalacje (np cienkie aluminiowe przewody)...
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 82
- Rejestracja: 22 sty 2009, 23:07
- Lokalizacja: Wrocław
Instalacja nowa (miedziana) ale z wymianą bezpieczników na większe niż mam zapisane w odbiorze technicznym to bym nie ryzykował
. W razie pożaru firma ubezpieczeniowa na pewno by się na mnie wypięła.
Mam już silnik, falownik w drodze, jak przyjdzie to poskładam do kupy i zrobię pomiary u sąsiada w warsztacie.

Mam już silnik, falownik w drodze, jak przyjdzie to poskładam do kupy i zrobię pomiary u sąsiada w warsztacie.
-------------------------------
Pozdrawiam
Marek
Pozdrawiam
Marek