Tokarka TUG-40MN nie daje sie uruchomić
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 8
- Rejestracja: 02 mar 2006, 06:09
- Lokalizacja: Zielona Góra
Tokarka TUG-40MN nie daje sie uruchomić
Tokarka jest na Sinumerik810d,MMC100.2
Po kiludniowym przestoju nie można uruchomić, na monitorze zgłasza:
1.Błędna wersja PLC nie można uruchomić Manual Turn
2.Następnie w diagnostyce
101 000 brak połączenia z PLC!
111 902 start tylko z ważnym punktem bazowym
2 001 PLC nie wystartowało
3.Na CCU wskaźnik alfanumeryczny zatrzymuje się na 6, na wskaźniku diodowym
świecą +5 i PF ciągłym, CB i PS migają naprzemiennie
4.Moduł we/wy- +5 i Flaut
5.Bateria na CCU powyżej 3v i wcześniej nie było zgłoszeń o jej niskim poziomie
Proszę o pomoc jeśli to możliwe w rozwiązaniu tego problemu. Poszukuję również dokumentacji serwisowej CCU opisującej znaczenie sygnałów wskaźnika diodowego i alfanumerycznego.
Po kiludniowym przestoju nie można uruchomić, na monitorze zgłasza:
1.Błędna wersja PLC nie można uruchomić Manual Turn
2.Następnie w diagnostyce
101 000 brak połączenia z PLC!
111 902 start tylko z ważnym punktem bazowym
2 001 PLC nie wystartowało
3.Na CCU wskaźnik alfanumeryczny zatrzymuje się na 6, na wskaźniku diodowym
świecą +5 i PF ciągłym, CB i PS migają naprzemiennie
4.Moduł we/wy- +5 i Flaut
5.Bateria na CCU powyżej 3v i wcześniej nie było zgłoszeń o jej niskim poziomie
Proszę o pomoc jeśli to możliwe w rozwiązaniu tego problemu. Poszukuję również dokumentacji serwisowej CCU opisującej znaczenie sygnałów wskaźnika diodowego i alfanumerycznego.
Tagi:
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Prawdopodobnie PLC ulotnilo sie z pamieci
.
Musisz sprobowac ponownie zaladowac dane PLC (o ile masz kopie
).
Powinienes posiadac plik ok 200 kB z rozszerzeniem xxxx.ARC ( w nazwie powinno byc cos co sugerowaloby ze jest to PLC. Wowczas mozna taki plik zaladowac do maszyny przez RS232 uzywajac PCIN lub WINPCIN

Musisz sprobowac ponownie zaladowac dane PLC (o ile masz kopie

Powinienes posiadac plik ok 200 kB z rozszerzeniem xxxx.ARC ( w nazwie powinno byc cos co sugerowaloby ze jest to PLC. Wowczas mozna taki plik zaladowac do maszyny przez RS232 uzywajac PCIN lub WINPCIN
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 417
- Rejestracja: 05 maja 2007, 10:23
- Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kolego vidal zadzwoń do producenta tej tokarki gdyż producent obrabiarek pisze PLC jeżeli firma istnieje i nie było wiele modyfikacji to ci podeślą PLC i dokumentację.
Poszukaj jeszcze w drzwiczkach jakiś schowków czasami tam chowa się kopie PLC może to być dyskietka lub taśma perforowana wszystko zależy od wieku maszyny
Poszukaj jeszcze w drzwiczkach jakiś schowków czasami tam chowa się kopie PLC może to być dyskietka lub taśma perforowana wszystko zależy od wieku maszyny
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Oczywiscie, ze AFM musi posiadac kopie PLC do tej maszyny i musi Ci je udostepnic ( odplatnie czy nie to juz inna kwestia).
Dzwon do nich bez wachania.
Jezeli PLC sie "ulotnilo" to juz nie ma szans na wyluskanie tego ze sterowania. Tylko zewnetrzna kopia moze Cie uratowac.
pozdro
Dzwon do nich bez wachania.
Jezeli PLC sie "ulotnilo" to juz nie ma szans na wyluskanie tego ze sterowania. Tylko zewnetrzna kopia moze Cie uratowac.
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 87
- Rejestracja: 21 wrz 2008, 11:37
- Lokalizacja: Producent
Jeśli jest to Sinumerik 810D i pokazuje alarm "Brak połączenia z PLC".
to tzw ulotnienie się pamięci jest optymistyczną wersją.
Pozostałe przyczyny to : padła bateria podtrzymująca PLC /dostęp do niej jest po wyjęciu modułu jednostki centralnej /procedura wymiany w dokumentacji/ albo wogóle wysiadło połączenie miedzy PLC a modułami zewnętrznymi /już to trenowałem/.
Ostatni przypadek jest kosztowny bo sprowadza się do wymiany jednostki centralnej /ok. 2500Eur/ lub modułu we/wy cyfrowych.
Jeśłi okaze się ,że to "tylko" błąd pamięci "PLC" /że się ulotniła/ to przed ponownym załadowaniem radzę wymienić baterię.
Pozdrawiam
to tzw ulotnienie się pamięci jest optymistyczną wersją.
Pozostałe przyczyny to : padła bateria podtrzymująca PLC /dostęp do niej jest po wyjęciu modułu jednostki centralnej /procedura wymiany w dokumentacji/ albo wogóle wysiadło połączenie miedzy PLC a modułami zewnętrznymi /już to trenowałem/.
Ostatni przypadek jest kosztowny bo sprowadza się do wymiany jednostki centralnej /ok. 2500Eur/ lub modułu we/wy cyfrowych.
Jeśłi okaze się ,że to "tylko" błąd pamięci "PLC" /że się ulotniła/ to przed ponownym załadowaniem radzę wymienić baterię.
Pozdrawiam
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 8
- Rejestracja: 02 mar 2006, 06:09
- Lokalizacja: Zielona Góra
Witam
Serdeczne dzięki za zainteresowanie.
Jestem już po rozmowie z serwisem AFM-u,wstępnie przyjeliśmy wysypanie się PLC-ka,
przyjazd+wgranie programu to koszt >2kzł. Nowa bateria do PLC to 320zł, nie wiecie przypadkiem gdzie można zaopatrzyć się taniej, oczywiście z fakturą.
Czy ktoś z Was koledzy posiada dokumentację serwisową PHC-(CCU) po polsku,szukam też dokumentacji MMC100.2
Serdeczne dzięki za zainteresowanie.
Jestem już po rozmowie z serwisem AFM-u,wstępnie przyjeliśmy wysypanie się PLC-ka,
przyjazd+wgranie programu to koszt >2kzł. Nowa bateria do PLC to 320zł, nie wiecie przypadkiem gdzie można zaopatrzyć się taniej, oczywiście z fakturą.
Czy ktoś z Was koledzy posiada dokumentację serwisową PHC-(CCU) po polsku,szukam też dokumentacji MMC100.2
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Daj spokoj....
Sam mozesz wgrac PLC.... to nie jest az tak skomplikowane. Wiele razy robilem to z klientami na telefon. Potrzeba tylko archiwum PLC, kabel RS232 i PCIN (do pobrania z tutejszego forum). Koszt: 0,5 godz wlasnej pracy i ew porada telefoniczna.
Baterie kupisz taniej u Siemensa za ok 20 Euro ( nr referencyjny Siemensa: 6FC5 247-0AA18-0AA0) w oddziale w Bielsku Bialej lub przez Internet np tu: http://www.lektronix.net/equipment.php? ... t_id=47814
albo wpisz ten numer ref do wyszykiwarki i zam zdecydujesz...
Sam mozesz wgrac PLC.... to nie jest az tak skomplikowane. Wiele razy robilem to z klientami na telefon. Potrzeba tylko archiwum PLC, kabel RS232 i PCIN (do pobrania z tutejszego forum). Koszt: 0,5 godz wlasnej pracy i ew porada telefoniczna.
Baterie kupisz taniej u Siemensa za ok 20 Euro ( nr referencyjny Siemensa: 6FC5 247-0AA18-0AA0) w oddziale w Bielsku Bialej lub przez Internet np tu: http://www.lektronix.net/equipment.php? ... t_id=47814
albo wpisz ten numer ref do wyszykiwarki i zam zdecydujesz...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 8
- Rejestracja: 02 mar 2006, 06:09
- Lokalizacja: Zielona Góra
Witam
Dzięki kolego Gelo za namiary na baterię, w Lektronix wyszło najtaniej,ale muszę jeszcze poczekać na dostawę. Maszyna stoi nadal, czekam też na archiwalia z AFM-u oraz na decyzję "góry" w sprawie naprawy.
Uwagi kolegi Ryszardjan oraz to, że bateria trzyma jednak powyżej 3V (dzisiaj,po tygodniu postoju 3,13V i w/g mnie nie powinna spowodować padu PLC-ka) oraz moja ogólnikowa znajomość systemu, dotychczas zajmowałem się mniej wyrafinowaną automatyką, tradycyjną stykową, skłaniają mnie, że jestem za ściągnięciem serwisu.
Dziękuję za zainteresowanie
pozdrawiam
Dzięki kolego Gelo za namiary na baterię, w Lektronix wyszło najtaniej,ale muszę jeszcze poczekać na dostawę. Maszyna stoi nadal, czekam też na archiwalia z AFM-u oraz na decyzję "góry" w sprawie naprawy.
Uwagi kolegi Ryszardjan oraz to, że bateria trzyma jednak powyżej 3V (dzisiaj,po tygodniu postoju 3,13V i w/g mnie nie powinna spowodować padu PLC-ka) oraz moja ogólnikowa znajomość systemu, dotychczas zajmowałem się mniej wyrafinowaną automatyką, tradycyjną stykową, skłaniają mnie, że jestem za ściągnięciem serwisu.
Dziękuję za zainteresowanie
pozdrawiam