Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6
- Rejestracja: 22 lip 2020, 19:00
Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
witam wszystkich
mam problem z tokarka cnc na Siemens 810D,padła bateria
wgrałem PLC i NC które uzyskałem z serwisu
ale mam problem z osią X która nie mierzy połowy ze srednicy tylko mierzy tak jak oś Z
gdy przystawie czujnik zegarowy to mierzy setka po setce nie mierzy połowy
coś widocznie jest jeszcze nie ustawione w parametrach ,Pomocy
mam problem z tokarka cnc na Siemens 810D,padła bateria
wgrałem PLC i NC które uzyskałem z serwisu
ale mam problem z osią X która nie mierzy połowy ze srednicy tylko mierzy tak jak oś Z
gdy przystawie czujnik zegarowy to mierzy setka po setce nie mierzy połowy
coś widocznie jest jeszcze nie ustawione w parametrach ,Pomocy
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 52
- Rejestracja: 03 maja 2013, 19:02
- Lokalizacja: POLANDIA
Re: Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
Pewnie mierzy w promieniu trzeba ją przestawić na pomiar średnicy ale to raczej w programie obróbki komenda DIAMON.
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6
- Rejestracja: 22 lip 2020, 19:00
Re: Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
dzieki spróbuje czyli na poczatku programu w iso pisac DIAMON to juz cały program poleci i bedzie liczyc po srednicy ?
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 843
- Rejestracja: 02 gru 2013, 19:21
- Lokalizacja: Częstochowa
Re: Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
Jest to do ustawienia w parametrach. W programie możesz niby dopisywać, ale co jak będziesz chciał na szybko coś z MDI zrobić albo z korbki? Będziesz dopisywał za każdym razem?
Parametry 20100 i 27100 jak się nie mylę.
Parametry 20100 i 27100 jak się nie mylę.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6
- Rejestracja: 22 lip 2020, 19:00
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 318
- Rejestracja: 05 wrz 2013, 10:08
- Lokalizacja: Częstochowa
Re: Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
MD 20360: $MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK, Bit 0 aktywny- wybór selektem.
Albercik
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6
- Rejestracja: 22 lip 2020, 19:00
Re: Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
problem rozwiązany parametrem 20150(28) była 1 zmieniłem na 2 i odrazu pojawiło sie na pulpicie przy osi X fi i teraz mierzy srednicowo ,
pozdr
pozdr