Problem z transmisją Heidenhain
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 90
- Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
- Lokalizacja: Warszawa
Problem z transmisją Heidenhain
Witam wszystkich forumowiczów,
Problem polega na tym ze od blisko dwóch miesięcy bezskutecznie próbuje przesłać program z komputera do maszyny poprzez złącze RS 232.Dodam że transmisja jest ale tylko z maszyny do PC.Sprawdzany był kabel ,ustawienia w maszynie i w programie do transmisji są ok.Programy jakich używam to TNC remoNT,CDS litte,RDWR,PCiN,TNC serwer.
Było już kilku specjalistów w tym jeden z DMG POLSKA,ale żaden nie dał sobie z tym rady.
Wszyscy podejrzewają uszkodzenie portu COM.(jest zwarcie na porcie COM i brak sygnału zwrotnego).
Jest też opcja przez sieć,ale nie jest aktywna.Monza ją aktywować tylko poprzez wpisanie w parametrach maszynowych hasła.Problem w tym że z takie hasło życzą sobie 15 tys PLN.
Moje pytanie brzmi czy ktoś z kolegów ma wiedzę jak to naprawić lub obejść bez ingerencji serwisu?
Maszyna to Deckel maho dmu 50 T
Sterowanie heidenhain LE 412 M.(millplus).
Problem polega na tym ze od blisko dwóch miesięcy bezskutecznie próbuje przesłać program z komputera do maszyny poprzez złącze RS 232.Dodam że transmisja jest ale tylko z maszyny do PC.Sprawdzany był kabel ,ustawienia w maszynie i w programie do transmisji są ok.Programy jakich używam to TNC remoNT,CDS litte,RDWR,PCiN,TNC serwer.
Było już kilku specjalistów w tym jeden z DMG POLSKA,ale żaden nie dał sobie z tym rady.
Wszyscy podejrzewają uszkodzenie portu COM.(jest zwarcie na porcie COM i brak sygnału zwrotnego).
Jest też opcja przez sieć,ale nie jest aktywna.Monza ją aktywować tylko poprzez wpisanie w parametrach maszynowych hasła.Problem w tym że z takie hasło życzą sobie 15 tys PLN.
Moje pytanie brzmi czy ktoś z kolegów ma wiedzę jak to naprawić lub obejść bez ingerencji serwisu?
Maszyna to Deckel maho dmu 50 T
Sterowanie heidenhain LE 412 M.(millplus).
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
Tagi:
-
- Moderator
-
ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1998
- Rejestracja: 27 lis 2004, 19:40
- Lokalizacja: Gniew
- Kontakt:
Witaj
pytanie gdzie dokładnie się podłączaliście .. bezpośrednio do sterowania ???
pytanie gdzie dokładnie się podłączaliście .. bezpośrednio do sterowania ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281

Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 3572
- Rejestracja: 24 gru 2006, 11:54
- Lokalizacja: już tylko Mysłowice
- Kontakt:
jeżeli leci coś w jednym kierunku , to musi i w drugim.
Poszukaj jakiegoś darmowego programu do sniffowania portu RS232 i sprawdź co leci w jedną a co wraca przesyłając ten sam program w drugą stronę.
co do połączenia LAN ... odszukaj plik gdzie się zbierają programy i udostępnij go do sieci.
Poszukaj jakiegoś darmowego programu do sniffowania portu RS232 i sprawdź co leci w jedną a co wraca przesyłając ten sam program w drugą stronę.
co do połączenia LAN ... odszukaj plik gdzie się zbierają programy i udostępnij go do sieci.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 90
- Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
- Lokalizacja: Warszawa
Podłączaliśmy się do gniazda 25 Pin które jest z tyłu maszyny.Bezpośrednio w sterowaniu jest wejście 9 Pin.Dodam że gniazdo 25 Pin było sprawdzane i jest sprawne.Podobno problem jest na płytce RS która jest zintegrowana z płytą główną tam jest zwarcie na małej czarnej kostce która odpowiedzialna jest za odbiór danych.
Wysyłając program z maszyny do PC wszystko działa,lecz w druga stronę widać na programie do transmisji ze program idzie ale na maszynie nic się nie pokazuje.
Jeśli chodzi o snifowanie portu RS232,to postaram się to zrobić ale prosiłbym kolegów o więcej szczegółów jak to po kolei zrobić.
Wysyłając program z maszyny do PC wszystko działa,lecz w druga stronę widać na programie do transmisji ze program idzie ale na maszynie nic się nie pokazuje.
Jeśli chodzi o snifowanie portu RS232,to postaram się to zrobić ale prosiłbym kolegów o więcej szczegółów jak to po kolei zrobić.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 3572
- Rejestracja: 24 gru 2006, 11:54
- Lokalizacja: już tylko Mysłowice
- Kontakt:
dość dobrze się sniffuje programem ASPYCOM.
Ale jest pewien minus ... musisz mieć w komputerze który będzie snifować dwa porty szeregowe RS232 lub USB ale z konwerterem USB/RS232
z obu portów wyprowadzasz masę oraz podpinasz nadajnik i odbiornik ze śledzonego komputera pod odbiorniki portów które będą śledzić ( sniffować ).
Włączasz śledzenie i będziesz widzieć wszystko w 100% co leci na maszynę i co maszyna wysyła.
Jeżeli , okaże sie że maszyna wysyła znaki , i pojawiają się one tylko na jednym ze sledzonych portów to wówczas masz duże prawdopodobieństwo że port jest sprawny.
Gorzej z odbiornikiem ... z jego częścią która jest za "kością" na płycie głównej.
Ale ...
I to się da sprawdzić. Ale będzie tu potrzebny dobry elektronik ... z oscyloskopem.
Ale jest pewien minus ... musisz mieć w komputerze który będzie snifować dwa porty szeregowe RS232 lub USB ale z konwerterem USB/RS232
z obu portów wyprowadzasz masę oraz podpinasz nadajnik i odbiornik ze śledzonego komputera pod odbiorniki portów które będą śledzić ( sniffować ).
Włączasz śledzenie i będziesz widzieć wszystko w 100% co leci na maszynę i co maszyna wysyła.
Jeżeli , okaże sie że maszyna wysyła znaki , i pojawiają się one tylko na jednym ze sledzonych portów to wówczas masz duże prawdopodobieństwo że port jest sprawny.
Gorzej z odbiornikiem ... z jego częścią która jest za "kością" na płycie głównej.
Ale ...
I to się da sprawdzić. Ale będzie tu potrzebny dobry elektronik ... z oscyloskopem.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 90
- Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
- Lokalizacja: Warszawa
Nie pyta o hasło tylko tak twierdzi serwisant,zeby odblokować sieć potrzebne jest hasło.
A kolega Radeko jakiego kabla używa i jakie ma ustawienia może więcej szczegółów.
Może jakiś kontakt telefoniczny ? Z góry dziękuje.
A kolega Radeko jakiego kabla używa i jakie ma ustawienia może więcej szczegółów.
Może jakiś kontakt telefoniczny ? Z góry dziękuje.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 69
- Rejestracja: 18 cze 2010, 16:11
- Lokalizacja: Wielkopolska
Rzeczywiście heidenhain oddaje niektóre opcje z kluczem sprzętowym SIK, dostępne dopiero po wykupieniu hasła za duże pieniądze, tak może być w twoim przypadku z siecią.
Możesz poszukać pomocy u naszych zachodnich sąsiadów, na forum CNC Aena jest tam dość sporo o MillPlusie, jest tylko mała przeszkoda... język.
Znalazłem tam coś takiego w dziale MillPlus, temat ''MillPlus Steuerung Network?''
''...
Netzwerk wird über Parameter 313 freigeschaltet. Der Parameter wird anhand der SIK Nummer bzw. Ethernet Adresse der Steuerung berechnet. Das kann nur Heidenhain, die Freischaltung kostet so um 1000 Euro. Ab Software 410 ist das Netzwerk immer frei und kann mit Parameter 313 = 1 aktiviert werden. In Parameter 9 wird die alte SIK Nummer beim Tausch der CPU-Platine der VME Steuerung eingetragen damit die Passwörter wieder stimmen. Zusätzlich ist dann ein Dongle auf dem parallelen Port notwendig. Auf der Rechnerseite muss ein NFS-Server laufen. Da kann ein beliebiges Produkt verwendet werden. CimcoNFS von Heidenhain wird über DMG vertrieben und ist einfach zu konfigurieren.''
Nie jestem fachowcem od niemieckiego, ale wynika z tego, że od wersji 410 sieć jest darmowa, jeśli dobrze rozumiem. A serwisant z DMG mógł to przeoczyć. Musiałbyś się upewnić jak jest w twoim przypadku
Możesz poszukać pomocy u naszych zachodnich sąsiadów, na forum CNC Aena jest tam dość sporo o MillPlusie, jest tylko mała przeszkoda... język.
Znalazłem tam coś takiego w dziale MillPlus, temat ''MillPlus Steuerung Network?''
''...
Netzwerk wird über Parameter 313 freigeschaltet. Der Parameter wird anhand der SIK Nummer bzw. Ethernet Adresse der Steuerung berechnet. Das kann nur Heidenhain, die Freischaltung kostet so um 1000 Euro. Ab Software 410 ist das Netzwerk immer frei und kann mit Parameter 313 = 1 aktiviert werden. In Parameter 9 wird die alte SIK Nummer beim Tausch der CPU-Platine der VME Steuerung eingetragen damit die Passwörter wieder stimmen. Zusätzlich ist dann ein Dongle auf dem parallelen Port notwendig. Auf der Rechnerseite muss ein NFS-Server laufen. Da kann ein beliebiges Produkt verwendet werden. CimcoNFS von Heidenhain wird über DMG vertrieben und ist einfach zu konfigurieren.''
Nie jestem fachowcem od niemieckiego, ale wynika z tego, że od wersji 410 sieć jest darmowa, jeśli dobrze rozumiem. A serwisant z DMG mógł to przeoczyć. Musiałbyś się upewnić jak jest w twoim przypadku
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 90
- Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
- Lokalizacja: Warszawa