Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2920
- Rejestracja: 27 maja 2013, 22:18
- Lokalizacja: gdzieś
W sytuacji kiedy maszyna jest na 4 bolce a zasilanie na 5, nie wykorzystujemy linii ochronnej.
W sytuacji kiedy maszyna jest na 5 bolców a zasilanie na 4, łączymy PE i N ze sobą.
ALE niektóre maszyny (ich sterowania) mogą tego nie tolerować! Dzieje się tak wówczas gdy system elektryczny maszyny sam w jakiś sposób "uziemia" obudowę z użyciem linii N.
W sytuacji kiedy maszyna jest na 5 bolców a zasilanie na 4, łączymy PE i N ze sobą.
ALE niektóre maszyny (ich sterowania) mogą tego nie tolerować! Dzieje się tak wówczas gdy system elektryczny maszyny sam w jakiś sposób "uziemia" obudowę z użyciem linii N.
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 03 lut 2021, 15:21
Re: Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce
Może offtop, ale mam podobną sytuację, otóż posiadam w domu instalacje 3 fazowa na 4 żyłach, posiadam rozdzielnie siłowa (siła przechodzi przez taką różnicowke shupa npfi 40.030.4, potem z niej do bezpieczników i na koniec na 4 gniazdka 230)z 5 żyłami plus dodatkowa żyła na zewnątrz zolto-zielona.
Jak najlepiej połączyć ta rozdzielnie pod instalacje 4 zylową.
Jak najlepiej połączyć ta rozdzielnie pod instalacje 4 zylową.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2688
- Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce
Wkopać uziemienie i zrobić "prawilnie" 5 żył...CezariuszII pisze:Jak najlepiej połączyć ta rozdzielnie pod instalacje 4 zylową.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 9294
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Re: Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce
Może moderator usunie "porady" których zastosowanie grozi śmiercią, kalectwem lub pożarem ?
Przewód niebieski jest zerowy a żółtozielony ochronny.
W instalacji pięcioprzewodowej niebieski z żółtozielonym nie może być zwarty, bo prąd popłynie którym będzie miał łatwiej i będzie wywalać różnicówkę albo róznicówka nie zadziała kiedy powinna.
W instalacji pięcioprzewodowej obudowę łączy się z przewodem żółtozielonym, żeby przy pojawieniu się napięcia na obudowie wywaliło różnicówkę.
Tak więc w prawidłowo podłączonej maszynie niebieski jest podłączony do odbiorników (silnik, sterowanie, oświetlenie) a żółtozielony do obudowy.
Jeżeli żółtozielony pozostanie nie podłączony nigdzie, to obudowa też nie będzie podłączona nigdzie, jak się na niej pojawi napięcie, to będzie kopać.
W tym wątku mamy jednak sytuację odwrotną, instalacja jest czteroprzewodowa a przewód zerowy jest uziemiony.
W takiej sytuacji należy w maszynie połączyć żółtozielony z niebieskim, żeby uziemić obudowę, bo innej możliwości nie ma.
Przewód niebieski jest zerowy a żółtozielony ochronny.
W instalacji pięcioprzewodowej niebieski z żółtozielonym nie może być zwarty, bo prąd popłynie którym będzie miał łatwiej i będzie wywalać różnicówkę albo róznicówka nie zadziała kiedy powinna.
W instalacji pięcioprzewodowej obudowę łączy się z przewodem żółtozielonym, żeby przy pojawieniu się napięcia na obudowie wywaliło różnicówkę.
Tak więc w prawidłowo podłączonej maszynie niebieski jest podłączony do odbiorników (silnik, sterowanie, oświetlenie) a żółtozielony do obudowy.
Jeżeli żółtozielony pozostanie nie podłączony nigdzie, to obudowa też nie będzie podłączona nigdzie, jak się na niej pojawi napięcie, to będzie kopać.
W tym wątku mamy jednak sytuację odwrotną, instalacja jest czteroprzewodowa a przewód zerowy jest uziemiony.
W takiej sytuacji należy w maszynie połączyć żółtozielony z niebieskim, żeby uziemić obudowę, bo innej możliwości nie ma.