Cześć. Wrzuciłem do frezarki falownik v1000, napędza on zwykły silnik SZJe.
Prawie wszystko udało mi się skonfigurować, instrukcja nie jest zbyt przystępna, dla kogoś jak ja bez dużego doświadczenia w falownikach.
Proszę o pomoc w skonfigurowani wyjścia przekaźnikowego.
Chcę aby zamykało styk normalnie otwarty gdy załączone są obroty, (przez ten zestyk dam sterowanie posuwem, aby posuw nie działał bez obrotów silnika) domyślnie jest to sygnalizacja usterki.
Druga rzecz to maksymalna częstotliwość.
Falownik pracuje obecnie w zakresie od 0 do 50Hz. Które parametry zmienić, żeby pracował od np. 5 do 100?
Prawie wszystko udało mi się skonfigurować, instrukcja nie jest zbyt przystępna, dla kogoś jak ja bez dużego doświadczenia w falownikach.
Proszę o pomoc w skonfigurowani wyjścia przekaźnikowego.
Chcę aby zamykało styk normalnie otwarty gdy załączone są obroty, (przez ten zestyk dam sterowanie posuwem, aby posuw nie działał bez obrotów silnika) domyślnie jest to sygnalizacja usterki.
Druga rzecz to maksymalna częstotliwość.
Falownik pracuje obecnie w zakresie od 0 do 50Hz. Które parametry zmienić, żeby pracował od np. 5 do 100?
- Załączniki
-
- i67e_v1000_getting_started_guide_pl.pdf
- Instrukcja po polsku
- (3.64 MiB) Pobrany 80 razy
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 495
- Rejestracja: 04 gru 2013, 08:31
- Lokalizacja: Ostrzeszów
Re: Omron/Yaskawa V1000
Te "skrócone" instrukcje do Yaskawy/Omrona są do dup...y.
W załączniku masz pełną i tam musisz pogrzebać. Ja również jestem amatorem posiadającym yaskawę V1000 i lg ic5 - powiem tak yaskawa jest nie intuicyjna dla amatora - z lg nie ma żadnego problemu.
Najlepiej dla amatora jak ja to v1000 podpiąć do komputera i wtedy jest bajka w ustawieniach (program drive wizard plus) ale musisz mieć komputer z gniazdem com. Sam kabel to zwykły rj 45 i przerobiony (w załączniku pierwsza strona)
Ustawiałem ten falownik pod moje wrzeciono 2 lata temu i nie pamiętam dokładnie jak to szło ale jeśli chodzi o częstotliwość górną na pewno musisz zmienić przynajmniej dwa jak nie trzy parametry w grupach "drv" i "par"
W załączniku masz pełną i tam musisz pogrzebać. Ja również jestem amatorem posiadającym yaskawę V1000 i lg ic5 - powiem tak yaskawa jest nie intuicyjna dla amatora - z lg nie ma żadnego problemu.
Najlepiej dla amatora jak ja to v1000 podpiąć do komputera i wtedy jest bajka w ustawieniach (program drive wizard plus) ale musisz mieć komputer z gniazdem com. Sam kabel to zwykły rj 45 i przerobiony (w załączniku pierwsza strona)
Ustawiałem ten falownik pod moje wrzeciono 2 lata temu i nie pamiętam dokładnie jak to szło ale jeśli chodzi o częstotliwość górną na pewno musisz zmienić przynajmniej dwa jak nie trzy parametry w grupach "drv" i "par"
- Załączniki
-
- SIEPC71060618.pdf
- (9.67 MiB) Pobrany 139 razy
-
- WD.DW.05.pdf
- (29.72 KiB) Pobrany 269 razy
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 30
- Rejestracja: 02 lip 2019, 18:21
- Lokalizacja: Wrocław
Re: Omron/Yaskawa V1000
Najlepiej spojrzeć do pełnej instrukcji, którą kolega powyżej wrzucił.
Już jakiś czas temu ustawiałem, ale chyba nie na V/f akurat. Troche zabawy było.
Wyjście przekaźnikowe masz w H2-01, któraś z opcji 0-2, w zależności od tego co Ci najbardziej pasuje, wygląda, że dostępne jest zarówno NO jak i NC.
Wyższa częstotliwość to może E1-03 na np. D, ale to do 120Hz.
Można też własną krzywą- E1-03 na F i ustawić E1-04 do E1-10, uwaga żeby wartości były zgodne z notkami.
Już jakiś czas temu ustawiałem, ale chyba nie na V/f akurat. Troche zabawy było.
Wyjście przekaźnikowe masz w H2-01, któraś z opcji 0-2, w zależności od tego co Ci najbardziej pasuje, wygląda, że dostępne jest zarówno NO jak i NC.
Wyższa częstotliwość to może E1-03 na np. D, ale to do 120Hz.
Można też własną krzywą- E1-03 na F i ustawić E1-04 do E1-10, uwaga żeby wartości były zgodne z notkami.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 185
- Rejestracja: 06 lis 2012, 16:59
- Lokalizacja: Wkz
Re: Omron/Yaskawa V1000
@logopeda niestety nie mam takiego gniazda w komputerze, mógłbym kupić adapter na expresscard34 ale to ostateczność, Dziękuję za pełną instrukcję, postudiuję.
To drugi falownik jaki konfiguruję, Za stówkę kupiłem micromastera vectora 1.5kW i z nim problemów nie było, on steruje silnikiem od posuwu.
@KamelM Falownik pracuje w otwartej pętli. Dzięki za podpowiedź.
Poinformuję o efektach jutro.
Dodane 5 minuty 52 sekundy:
@logopeda
Chyba zrobię kabel a komputer załatwie sobie z pracy. tam mam takie gniazdo do przerzucania programów z komputera na maszynę
To drugi falownik jaki konfiguruję, Za stówkę kupiłem micromastera vectora 1.5kW i z nim problemów nie było, on steruje silnikiem od posuwu.
@KamelM Falownik pracuje w otwartej pętli. Dzięki za podpowiedź.
Poinformuję o efektach jutro.
Dodane 5 minuty 52 sekundy:
@logopeda
Chyba zrobię kabel a komputer załatwie sobie z pracy. tam mam takie gniazdo do przerzucania programów z komputera na maszynę
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 185
- Rejestracja: 06 lis 2012, 16:59
- Lokalizacja: Wkz
Re: Omron/Yaskawa V1000
@szopenn
Falownik posuwu ma wyciągnięty potencjometr na pulpit, a włączanie posuwu realizują mikrostyki przy dźwigniach Frezarka to WMW FUW 250/IV. Chciałbym dać sygnał z dźwigni szeregowo przez to wyjście przekaźnikowe falownika wrzeciona.
Falownik posuwu ma wyciągnięty potencjometr na pulpit, a włączanie posuwu realizują mikrostyki przy dźwigniach Frezarka to WMW FUW 250/IV. Chciałbym dać sygnał z dźwigni szeregowo przez to wyjście przekaźnikowe falownika wrzeciona.
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 32
- Rejestracja: 28 paź 2017, 16:01
- Lokalizacja: Namysłów/Opole
Re: Omron/Yaskawa V1000
Mam taki falownik. Minimalną częstotliwość ustawia się pod parametrem E1-09, a maksymalną pod E1-04.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 185
- Rejestracja: 06 lis 2012, 16:59
- Lokalizacja: Wkz
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 185
- Rejestracja: 06 lis 2012, 16:59
- Lokalizacja: Wkz
Re: Omron/Yaskawa V1000
We frezarce są Dwa silniki
3kW 1430 obr/min na V1000
0.6kW 1450 obr na Micromasterze vectorze
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
I chodzi o to, żeby micromaster włączał się wtedy i tylko wtedy gdy pracuje wrzeciono
3kW 1430 obr/min na V1000
0.6kW 1450 obr na Micromasterze vectorze
Dodane 2 minuty 33 sekundy: