OFFSET i GAIN kalibracja temperatury

#1

Post napisał: mitek » 07 sty 2012, 10:06

Witam

Od jakiegoś czasu walczę s PLC DELTA i jego portami analogowymi nie potrafię dopasować wejścia do posiadanego czujnika. Urządzenie działało (chciałem poprawić a skończyło się na całym nowym oprogramowaniu w prasie do foliowania fortów MDF.

- sterownik to: DVP-SS Series
- port analogowy to: DVP-04AD-s
http://www.deltaww.hu/PLC/Ssorozat/ANAL ... _Sheet.pdf

mam takie pytanie mam czujnik z zakresu
0...350 stopni Celsiusza i z wyjściem
0...5V

ile będzie wynosić GAIN jeśli wejście AD jest 0...10V czy GAIN będzie 3500 czy 7000? by wszystko było poprawnie.

jak się to oblicza poprawnie? mam instrukcje ale nie potrafię tego jednoznacznie przetłumaczyć.

Offset rozumie że to przesunięcie na osi wyjściowego napięcia z czujnika na poziomie 0 stopni Celsiusza.
Załączniki
offset_gain.jpg
offset_gain.jpg (68.79 KiB) Przejrzano 1242 razy



Tagi:


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#2

Post napisał: Leoo » 08 sty 2012, 00:38

Mode 0 of CR#1 GAIN=5V(4000LSB), OFFSET=0V (0LSB)

Awatar użytkownika

Autor tematu
mitek
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 745
Rejestracja: 09 cze 2009, 22:06
Lokalizacja: k/Krakowa
Kontakt:

#3

Post napisał: mitek » 08 sty 2012, 21:08

Niestety nie da się tak ustawić bo tak pierwotnie pomyślałem.
Opcje dla wejścia są takie -10...+10V ; -6...+10V lub dwie dla prądu
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#4

Post napisał: Leoo » 08 sty 2012, 21:41

Proszę się niczym nie stresować. Dla wejścia +/-10V (Mode0) przetwornik bez zmiany nachylenia przemiany, przy 350 st.C odpowie wartością 4000.