Czy jest mi w stanie ktoś wyjaśnić, skąd różnica dla obciążalności uziemienia i zasilania?

Jak w tym linku.




Majstarek
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 107
Rejestracja: 18 lis 2016, 18:22
Lokalizacja: Łęczyca łódzkie

Re: Obciążalność przewodów

#2

Post napisał: Majstarek » 22 lis 2017, 18:53

Obciążalność jako zasilanie, to dopuszczalna obciążalność długotrwała. Natomiast obciążalność jako uziemienie, to obciążalność krótkotrwała, np.: w przypadku upływu prądu do uziemienia. Dla projektowania instalacji elektrycznej używa się znormalizowanych dopuszczalnych obciążeń. Ale np.: w przypadku przewodów rozruchowych tego nie można powiedzieć. Średnica przewodu 6mm ² , które normalnie powinny pracować z max prądem ok. 50A, przy rozruchu obciąża się czasem 200A prądem. Choć przewód nagrzeje się szybko i izolacja zrobi się miękka, to miedź wytrzyma te kilka sekund.


Autor tematu
Avalyah
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2436
Rejestracja: 29 lis 2015, 00:38
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Obciążalność przewodów

#3

Post napisał: Avalyah » 22 lis 2017, 19:21

Ahh, rozumiem, teraz wszystko jasne.

W takim razie dalej dziwi mnie trochę mały prąd w stosunku do grubości przewodu. Dla obciążenia 0.7A sugerowany jest już przewód o polu 0.25mm^2, natomiast dla takiego samego prądu kalkulator ścieżek na PCB pokazuje ścieżkę o polu przekroju 0.0064 mm^2 (0.0035mm grubość miedzi i 0.184mm szerokość ścieżki) . Może wie Kolega skąd taka duża różnica?

Bo do tej pory na przewodach 0.14mm^2 spokojnie zasilałem leda 3.6V@700mA i nie było żadnego problemu a według tej tabelki przekroczyłem dwukrotnie dopuszczalny prąd.

"Pomógł" poleci jak tylko znowu będzie aktywne.


strikexp
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 4685
Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: Obciążalność przewodów

#4

Post napisał: strikexp » 22 lis 2017, 19:55

Bo na płytce PCB masz np 5cm długości, a przewód jest określany na dziesiątki a nawet setki metrów.
W sumie to danie zbyt małego kabla spowoduje jedynie jego grzanie i spadek napięcia. Możesz sobie policzyć jaki będzie spadek, i samemu podjąć decyzję jaki kabel będzie odpowiedni do danego zastosowania.
W profesjonalnym dobieraniu przewodów w maszynach itp elektronice. Nie patrzy się na dopuszczalne obciążenie ale na podaną rezystancje na metr i oblicza czy spadek napięcia będzie do zaakceptowania. Ilość ciepła wytwarzana na przewodach też się liczy ale przy dużych prądach, np takich jak dzisiaj stosowałem czyli jakieś 30A.


Autor tematu
Avalyah
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2436
Rejestracja: 29 lis 2015, 00:38
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Obciążalność przewodów

#5

Post napisał: Avalyah » 22 lis 2017, 20:03

Interesujące mnie długości to nie więcej, niż 10cm. Ale nawet dla takiej długości ten kalkulator dla wartości 3.3V i 700mA pokazuje 0.5mm^2.

Rozumiem, że głównie chodzi o ten spadek napięcia, ale jednak taką tabelkę widziałem już w kilku miejscach, dlatego się zastanawiam, skąd są różnice o kilka rzędów wielkości.


strikexp
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 4685
Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: Obciążalność przewodów

#6

Post napisał: strikexp » 22 lis 2017, 20:10

Sprawdź jaka jest oporność/rezystancja takiego przewodu na metr. Potem dzielisz to przez 5(bo długość to 2x10cm), mnożysz przez 0,7A i masz spadek napięcia na kablu obliczony z prawa Ohma. Pozostały spadek napięcia będzie na diodzie LED na końcu kabla.


Majstarek
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 107
Rejestracja: 18 lis 2016, 18:22
Lokalizacja: Łęczyca łódzkie

Re: Obciążalność przewodów

#7

Post napisał: Majstarek » 23 lis 2017, 14:13

Ten kalkulator jest super! Dla 10A też pokazuje 0,5mm ² . Nie korzystaj z niego, dla takich małych długości i małych prądów. Dla takiej długości przewodu możesz puścić ok 8A i da radę. Ale nie musisz sprawdzać ;P


Autor tematu
Avalyah
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2436
Rejestracja: 29 lis 2015, 00:38
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Obciążalność przewodów

#8

Post napisał: Avalyah » 23 lis 2017, 19:28

No sprawdziłem z 5 różnych i były podobne wyniki. Ale strikexp ma rację, w końcu to nie problem obliczyć spadek napięcia, a co za tym idzie ilość wydzielanego ciepła.

Dzięki za rozjaśnienie sprawy.


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2057
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Obciążalność przewodów

#9

Post napisał: Andrzej 40 » 23 lis 2017, 20:22

Avalyah pisze:
22 lis 2017, 19:21
W takim razie dalej dziwi mnie trochę mały prąd w stosunku do grubości przewodu. Dla obciążenia 0.7A sugerowany jest już przewód o polu 0.25mm^2, natomiast dla takiego samego prądu kalkulator ścieżek na PCB pokazuje ścieżkę o polu przekroju 0.0064 mm^2 (0.0035mm grubość miedzi i 0.184mm szerokość ścieżki) . Może wie Kolega skąd taka duża różnica?
Zauważ, że jest zasadnicza różnica w odprowadzaniu ciepła między przewodem w izolacji a ścieżką na PCB. Stąd i inna obciążalność przekroju.


Autor tematu
Avalyah
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2436
Rejestracja: 29 lis 2015, 00:38
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Obciążalność przewodów

#10

Post napisał: Avalyah » 23 lis 2017, 23:11

Rozumiem, ale mówimy o dwóch rzędach wielkości różnicy.