Falownik Siemens Micromaster 420 problem
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 33
- Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
- Lokalizacja: Opolskie
Falownik Siemens Micromaster 420 problem
Witam
Uruchamiam właśnie moją drugą tokarke cnc. Zakupiłem do niej falownik Siemens Micromaster 420. Chodzi o to, że nie mogę sterować wejsciem analogowym 0-10v tak żeby otrzymać większe częstotliwości niż 50hz. Ustawiam parametr częstotliwości maksymalnej na 100Hz a i tak ogranicza mi do 50 zawsze. Czy ktos ma taki falownik? Przeczytałem całą instrukcje i nie mam pomysłu co dalej bo próbowałem wszystkiego. Dziwne też, że po ustawieniu zadawania czestotliwości z panelu da się strzałeczkami ustawić te 100Hz, a z wejscia analogowego juz nie :/
Uruchamiam właśnie moją drugą tokarke cnc. Zakupiłem do niej falownik Siemens Micromaster 420. Chodzi o to, że nie mogę sterować wejsciem analogowym 0-10v tak żeby otrzymać większe częstotliwości niż 50hz. Ustawiam parametr częstotliwości maksymalnej na 100Hz a i tak ogranicza mi do 50 zawsze. Czy ktos ma taki falownik? Przeczytałem całą instrukcje i nie mam pomysłu co dalej bo próbowałem wszystkiego. Dziwne też, że po ustawieniu zadawania czestotliwości z panelu da się strzałeczkami ustawić te 100Hz, a z wejscia analogowego juz nie :/
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 11916
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Zakładam , że podłączenia pod odpowiednie zaciski sterujące masz prawidłowe?
Zazwyczaj ustawieni odpowiedniego rodzaju sterowania falownikiem odbywa się na kilku płaszczyznach.
Przeczytaj instrukcję jeszcze raz, może nie ustawiłeś w funkcjach przełączenia sterowania na wejście analogowe/potencjometrem (ewentualnie analogowe/i z klawiatury) lub zakresu i rodzaju wejściowego sygnału analogowego.

W moim np jest od tego mały przełącznik (w Twoim jeśli nie ma takowego, to może być funkcja ustawiana z klawiatury)

ponadto trzeba u mnie ustawić jeszcze w odpowiedniej funkcji (spis funkcji musi być podany w instrukcji) właściwy dla takiego sterowania wybór.
U mnie wygląda to tak...
(tabela spisu funkcji)
zazwyczaj by dokonać odpowiedniego dla nas wyboru trzeba gdzieś w instrukcji znaleźć co dana definicja konkretnie oznacza (np co oznacza "2 – sterowanie
dwuprzewodowe typu 2"... "Patrz tabela trybu sterowania przy
użyciu zacisków – strona 47"..)

Najlepiej przeczytaj instrukcję jeszcze raz, i w miarę czytania na kartce wypisuj sobie w punktach kolejne kroki ustawiania (z zaznaczaniem odpowiednich wyborów odpowiednich funkcji i przełączników), bo łatwo się pogubić jak robi się to pierwszy raz...
Zazwyczaj ustawieni odpowiedniego rodzaju sterowania falownikiem odbywa się na kilku płaszczyznach.
Przeczytaj instrukcję jeszcze raz, może nie ustawiłeś w funkcjach przełączenia sterowania na wejście analogowe/potencjometrem (ewentualnie analogowe/i z klawiatury) lub zakresu i rodzaju wejściowego sygnału analogowego.

W moim np jest od tego mały przełącznik (w Twoim jeśli nie ma takowego, to może być funkcja ustawiana z klawiatury)

ponadto trzeba u mnie ustawić jeszcze w odpowiedniej funkcji (spis funkcji musi być podany w instrukcji) właściwy dla takiego sterowania wybór.
U mnie wygląda to tak...


zazwyczaj by dokonać odpowiedniego dla nas wyboru trzeba gdzieś w instrukcji znaleźć co dana definicja konkretnie oznacza (np co oznacza "2 – sterowanie
dwuprzewodowe typu 2"... "Patrz tabela trybu sterowania przy
użyciu zacisków – strona 47"..)

Najlepiej przeczytaj instrukcję jeszcze raz, i w miarę czytania na kartce wypisuj sobie w punktach kolejne kroki ustawiania (z zaznaczaniem odpowiednich wyborów odpowiednich funkcji i przełączników), bo łatwo się pogubić jak robi się to pierwszy raz...
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2016, 09:41 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 33
- Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
- Lokalizacja: Opolskie
Posprawdzałem wszytsko juz 10 razy. Nawet jak wchodzę w opcje na wyświetlaczu żeby podpatrzeć napiecie które daje potencjometr to normalnie ładnie chodzi w zakresie od 0 do 10v, czyliw syztsko jest ok itd. Jest tez opcja zeby procentowo zobaczyć it eż od 0 do 100% normalnie jak kręce to jest. Natomiast szkopuł w tym że z klawiatury jak mam sterowanie ustawione to dochodze normalnie do tych 100Hz, a jak ustawie sterowanie z potencjometru to max 50Hz. Tragedia, mam jeszcze 2 inne falowniki (chiński noname i hitachi) i w nich jest normalnie to zrobione a tu z siemensem taki problem.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 33
- Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
- Lokalizacja: Opolskie
Więc tak:
- falownik przywróciłem do ustawień fabrycznych
- nieważne ile ustawie maksymalnej czestotliwości przy ustawianiu z potencjometru mam zawsze max 50Hz
- na wyjsciu jest poprawnie max 10v, sprawdzone i miernikiem i na wyswietlaczu
- skalowanie musi być x1 ponieważ nieważne jakie bym ustawił maksymalną częstotliwość to zawsze jest max50Hz, czyli jakby skalowało to by wychodziło np zawsze połowa z tego, a tak nie jest
Nie przychodzi mi do głowy juz nic :/
- falownik przywróciłem do ustawień fabrycznych
- nieważne ile ustawie maksymalnej czestotliwości przy ustawianiu z potencjometru mam zawsze max 50Hz
- na wyjsciu jest poprawnie max 10v, sprawdzone i miernikiem i na wyswietlaczu
- skalowanie musi być x1 ponieważ nieważne jakie bym ustawił maksymalną częstotliwość to zawsze jest max50Hz, czyli jakby skalowało to by wychodziło np zawsze połowa z tego, a tak nie jest
Nie przychodzi mi do głowy juz nic :/