falownik LG iC5
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 1342
- Rejestracja: 13 sie 2004, 13:58
- Lokalizacja: warszawa
falownik LG iC5
Mam problem z falownikiem LG 1,5kW.
Pracuje prawidlowo z silnikiem Perske 1.1 kW zasilanym gwiazda 400v.
Po zmianie silnika na inny Perske 1.8 kW zasilany gwiazda 200v , częstotliwość falownika ustawia się na 10 Hz a silnik ledwo się kręci , nie ma mozliwości zmiany częstotliwości.
Silniki są o mocy ok. 1 i 1.8 kW , 18000 /min a zasadnicza rożnica jest w rezystancji uzwojeń , ten pracujący prawidlowo ma oporność prawie 5 razy większą od drugiego.
Próbowalem różnych nastaw ale objaw jest zawsze taki sam. Może za duży silnik ?
W czym może być problem ? Na jakie parametry falownika zwrócić uwagę?
Pracuje prawidlowo z silnikiem Perske 1.1 kW zasilanym gwiazda 400v.
Po zmianie silnika na inny Perske 1.8 kW zasilany gwiazda 200v , częstotliwość falownika ustawia się na 10 Hz a silnik ledwo się kręci , nie ma mozliwości zmiany częstotliwości.
Silniki są o mocy ok. 1 i 1.8 kW , 18000 /min a zasadnicza rożnica jest w rezystancji uzwojeń , ten pracujący prawidlowo ma oporność prawie 5 razy większą od drugiego.
Próbowalem różnych nastaw ale objaw jest zawsze taki sam. Może za duży silnik ?
W czym może być problem ? Na jakie parametry falownika zwrócić uwagę?
Tagi:
-
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 42
- Rejestracja: 16 cze 2004, 08:40
- Lokalizacja: Krosno
Najpierw przywróć ustawienia fabryczne, potem sprawdź ustawienia max napięcia wyjściowego, ustawienia prądu wyjściowego, max i min częstotliwość. Jak masz instrukcje z parametrami to wrzuć tutaj.
Znalazłem w sieci. Podaj dokładny typ twojego falownika bo z tego co widzę to nie ma tam falownika z wyjściem 400V więc musisz zmienić konfiguracje silnika na trójkąt (220V)
Pozdrawiam
Znalazłem w sieci. Podaj dokładny typ twojego falownika bo z tego co widzę to nie ma tam falownika z wyjściem 400V więc musisz zmienić konfiguracje silnika na trójkąt (220V)
Pozdrawiam
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 790
- Rejestracja: 28 paź 2005, 19:59
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
Witam.
Z moich spostrzeżeń - LG to nie do końca "life is good"
Ja stosuje głównie falowniki Lenze lub Telemecanique - i nigdy nie miałem z nimi żadnych kłopotów , niezależenie czy silnik na 220V , czy na 480 , nisko czy wysokoobrotowy.
Moim zdaniem niewielka oszczędność a kłopotów (oczywiście potencjalnych) może trochę się znaleźć.
Pozdrawiam
Z moich spostrzeżeń - LG to nie do końca "life is good"

Ja stosuje głównie falowniki Lenze lub Telemecanique - i nigdy nie miałem z nimi żadnych kłopotów , niezależenie czy silnik na 220V , czy na 480 , nisko czy wysokoobrotowy.
Moim zdaniem niewielka oszczędność a kłopotów (oczywiście potencjalnych) może trochę się znaleźć.
Pozdrawiam
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 1342
- Rejestracja: 13 sie 2004, 13:58
- Lokalizacja: warszawa
Mam 3 szt LG pracują od ponad roku i nigdy nie mialem problemów.
Dzwonilem do dystrybutora , mają porozumieć się z servisem.
Zasadnicze pytanie to w jakich przypadkach falownik ustawia się sam na 10 Hz i nie reaguje na regulacje.
Te falowniki mimo że mają 1.5 kW , kręcily również silnikami 3 kW , oczywiście silnik nie mial pelnej mocy ale krecil.
Dzwonilem do dystrybutora , mają porozumieć się z servisem.
Zasadnicze pytanie to w jakich przypadkach falownik ustawia się sam na 10 Hz i nie reaguje na regulacje.
Te falowniki mimo że mają 1.5 kW , kręcily również silnikami 3 kW , oczywiście silnik nie mial pelnej mocy ale krecil.
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2
- Rejestracja: 02 wrz 2008, 23:17
- Lokalizacja: wa-wa
Falowników LG spotkałem na swej drodze sporo i pracują bez problemów.
Jeżeli chodzi o podłaczenie to falowniki serii iC5 maja wyjescie 3x230V czyli silnik podłacza sie w trójkąt, a seria iG5A w gwiazde (3x400V). Spotkałem się ze ktos podłaczył falownik ic5 pod silnik na 400V i silnik nie miał "mocy". Ale to normalne bo podłaczenie było złe.
Głownie spotkałem sie z tymi falownikami przy wentylatorach ale mam znajomego który robi mnustwo aplikacji na LG (wrzeciona, podajniki itp.) i naprawde jest z nich zadowolony.
_________________
www.automatykalg.ovh.org <-- AUTOMATYKA LG
Jeżeli chodzi o podłaczenie to falowniki serii iC5 maja wyjescie 3x230V czyli silnik podłacza sie w trójkąt, a seria iG5A w gwiazde (3x400V). Spotkałem się ze ktos podłaczył falownik ic5 pod silnik na 400V i silnik nie miał "mocy". Ale to normalne bo podłaczenie było złe.
Głownie spotkałem sie z tymi falownikami przy wentylatorach ale mam znajomego który robi mnustwo aplikacji na LG (wrzeciona, podajniki itp.) i naprawde jest z nich zadowolony.
_________________
www.automatykalg.ovh.org <-- AUTOMATYKA LG