Falownik Allen Bradley zmiana kierunku obrotów
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 344
- Rejestracja: 01 lis 2012, 14:20
- Lokalizacja: prawie wrocław
Falownik Allen Bradley zmiana kierunku obrotów
Wyprowadziłem potencjometr na zewnątrz zmieniłem sposób sterowania na zewnętrzny ale nie mogę sobie poradzić z kierunkiem obrotów, zawsze kręci w jedną stronę. Wrzucam schemat , i instrukcje.


- Załączniki
-
- A-B_1333D_drive.pdf
- (1.06 MiB) Pobrany 2218 razy
Tagi:
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 344
- Rejestracja: 01 lis 2012, 14:20
- Lokalizacja: prawie wrocław
to wiem ale....
Mam zwykły przełącznik dźwigniowy 1-0-1 taki sam jak w tokarce który ma 3 wyjścia , w poprzednim falowniku miałem to prostrze na listwie była wspólna masa i zaciski FWD i REV wszystko hulało a tu albo po jego podłączeniu mam włączanie prawych i funkcję stop , albo tylko prawe lewe bez funkcji stop. Stąd mój problem
Mam zwykły przełącznik dźwigniowy 1-0-1 taki sam jak w tokarce który ma 3 wyjścia , w poprzednim falowniku miałem to prostrze na listwie była wspólna masa i zaciski FWD i REV wszystko hulało a tu albo po jego podłączeniu mam włączanie prawych i funkcję stop , albo tylko prawe lewe bez funkcji stop. Stąd mój problem
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 577
- Rejestracja: 01 gru 2004, 14:44
- Lokalizacja: śląsk
Tak na szybciora patrząc tutaj masz podobnie. Środek wyłącznika do 8 prawo do 9 (podłączenie jak 2wire) lewo do 10. Oczywiście zgodnie z instrukcją :
"Terminals 10 and 8
Reverse
This remote input will command the drive to reverse direction if Parameter
8 is set to 1 or 3 and Parameter 10 is set to 0. Both the local and remote
reverse will be locked out if Parameter 10 is set to 1."
"Terminals 10 and 8
Reverse
This remote input will command the drive to reverse direction if Parameter
8 is set to 1 or 3 and Parameter 10 is set to 0. Both the local and remote
reverse will be locked out if Parameter 10 is set to 1."
-
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 92
- Rejestracja: 06 kwie 2008, 23:14
- Lokalizacja: okolice Bochni
musisz miec przełącznik wielo stykowy np.
http://www.amper-sklep.pl/product-pol-5 ... -BD33.html
który będzie zwierał zacisk 8, 9 start-prawe i 8,9,+ 10, 11 start-lewe
[ Dodano: 2014-09-19, 20:32 ]
ja mam tak danfossa potpiętego i hula jak nic
http://www.amper-sklep.pl/product-pol-5 ... -BD33.html
który będzie zwierał zacisk 8, 9 start-prawe i 8,9,+ 10, 11 start-lewe
[ Dodano: 2014-09-19, 20:32 ]
ja mam tak danfossa potpiętego i hula jak nic
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 67
- Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:18
- Lokalizacja: gdzieś koło Żywca
zewrzyj na stałe kawałkiem przewodu 7 i 8 ( tak jak na schemacie producenta przy sterowaniu 2 przewodowym)
przełącznik musi realizować nastepującą sekwencje
w lewo
zwarte 8 i 9
otwarte 10 i 11
stop
otwarte 8 i 9 (to jest nadrzędne - jak te zaciski sa otwarte to nie ruszy ani w lewo ani w prawo)
10 i 11 dowolne
w prawo
zwarte 8 i 9
zwarte 10 i 11
do przełącznika pójdą 3 przewody 8 9 10 ( piny 8 i 11 to to samo, ten sam potencjał)
[ Dodano: 2014-09-19, 23:10 ]
to co powyżej napisałem wygląda groźnie ale przełącznik obrotów musi mieć tylko dwa styki: jeden NC i jeden NO
przełącznik musi realizować nastepującą sekwencje
w lewo
zwarte 8 i 9
otwarte 10 i 11
stop
otwarte 8 i 9 (to jest nadrzędne - jak te zaciski sa otwarte to nie ruszy ani w lewo ani w prawo)
10 i 11 dowolne
w prawo
zwarte 8 i 9
zwarte 10 i 11
do przełącznika pójdą 3 przewody 8 9 10 ( piny 8 i 11 to to samo, ten sam potencjał)
[ Dodano: 2014-09-19, 23:10 ]
to co powyżej napisałem wygląda groźnie ale przełącznik obrotów musi mieć tylko dwa styki: jeden NC i jeden NO
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 344
- Rejestracja: 01 lis 2012, 14:20
- Lokalizacja: prawie wrocław
Wszystko ok potrafię kawałkiem drutu sterować silnikiem realizuję wszystkie funkcje lewo prawo , stop. Wszystko działa problem jest w tym że mój mały mózg nie potrafi tego przerobić. Kompletnie nie mam pojęcia jak 3 pinowym przełącznikiem sterować pięcioma zaciskami a taki przełącznik mam w tokarce i nie ma fizycznej możliwości żeby go zmienić