Błąd podczas transmisji Heidenhain

Dyskusje na temat systemu Heidenhaina

Autor tematu
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 3
Posty: 90
Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
Lokalizacja: Warszawa

Błąd podczas transmisji Heidenhain

#1

Post napisał: marcin1916 » 09 gru 2011, 11:42

Witam szanownych kolegów,

Podczas transmisji danych wywala mi błąd I 302 ,,No motion data preset,, i maszyna staje.Raz dzieje sie to po godzinie raz po pieciu.Czy ktoś z was ma pojecie w których ustawieniach jest bład?

Podaje ustawienia:

Maszyna:
-com1
-baudrate 19200
-stopbits 1
-autocode recogniton=off
-flowcontrol=RTS
-check DTR=off
-leader/trailer length:30
-btr memory size:30

Komputer:
-com1
-baudrate 19200
-stopbits 1
-data bits 7
-partity:even

Dodam ze próbowałem rożnych ustawień i prędkości transmisji nic nie pomogło.

Załączam zdjęcie z błędem.Proszę o pomoc.Z góry dzieki.Obrazek


Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1

Tagi:


andrjalo
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 745
Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
Lokalizacja: Polska

#2

Post napisał: andrjalo » 10 gru 2011, 19:48

Prawdopodobnie siada rs232 niech pan spróbuje wymienić PC jeżeli to nie pomoże to będzie wadliwy układ w systemie.


Autor tematu
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 3
Posty: 90
Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
Lokalizacja: Warszawa

#3

Post napisał: marcin1916 » 10 gru 2011, 21:46

Spróbuję podmienić PC zobaczymy czy pomorze.

[ Dodano: 2011-12-20, 12:17 ]
Witam szanownych kolegów,

Podmieniłem komputer ale nic nie pomogło,dodam że RS 232 był testowany oraz sprawdzany przez elektroników i jest ok.

Jest jeszcze jedno sterowanie Heidenhain 412 LE działa pod Dos-em,a w komputerze do transmisji jest zainstalowany windows XP. Dodam że korzystam z programu TNCserwer.

Moje pytanie brzmi czy wobec tego że są różne systemy może powstawać jakiś konflit lub przekłamanie podczas odbioru danych?
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1


andrjalo
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 745
Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
Lokalizacja: Polska

#4

Post napisał: andrjalo » 27 gru 2011, 21:30

A w jaki sposób pan sprawdził RS-232 na maszynie ?.


Autor tematu
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 3
Posty: 90
Rejestracja: 01 paź 2008, 10:38
Lokalizacja: Warszawa

#5

Post napisał: marcin1916 » 28 gru 2011, 12:07

Port com został wymontowny z maszyny ponieważ miał uszkodzony układ scalony.Był naprawiany i testowany w Chorzowie w firmie ELserw.Wrócił do nas i działa.

[ Dodano: 2011-12-28, 12:18 ]
Dodam ze na maszynie tez był sprawdzany przy pomocy miernika napięcia i przy przesyłaniu z komputera na maszynę po wciśnięciu DATA OUTPUT następowało zwarcie na układzie scalonym.

Sprawdzany był też przy pomocy programu COM TEST podczas którego dane przesyłane z komputera szły w kosmos.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Heidenhain”